Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Параметры воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Сергей А. Ефремов
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то требования по части санитарных норм и правил по части температуры воздух на выходе из воздухораспределительного устройства? Бытует мнение, что хоть жидким азотом лей, главное температура в рабочей зоне.
GreyBrain
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 3.6.2022, 10:54) *
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то требования по части санитарных норм и правил по части температуры воздух на выходе из воздухораспределительного устройства? Бытует мнение, что хоть жидким азотом лей, главное температура в рабочей зоне.

Насколько я понимаю у нас регламентируется по СП 30 приложение Д, приложение Е.
ИОВ
Вероятно, выше опечатка - надо СП 60.13330.2020:
Цитата
5.7 Максимальную скорость движения и температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений от требуемых значений по приложениям Д и Е. При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не регламентируются на расстоянии менее 1 м от воздухораспределителя.
Сергей А. Ефремов
Цитата(GreyBrain @ 3.6.2022, 9:58) *
Насколько я понимаю у нас регламентируется по СП 30 приложение Д, приложение Е.

Если не затруднит, скиньте пожалуйста ссылку на документ, а то ощущение, что в гугле забанили, не могу ничего похожего найти, разъясняющего температуру на выходе воздухораспределительного устройства.
Сергей А. Ефремов
Цитата(ИОВ @ 4.6.2022, 7:45) *
Вероятно, выше опечатка - надо СП 60.13330.2020:

Д.2 Температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) следует вычислять...

Не подскажите где регламентируется понятие рабочей зоны, в какой точке следует производить замеры?
Skaramush
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.6.2022, 10:55) *
Д.2 Температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) следует вычислять...

Не подскажите где регламентируется понятие рабочей зоны, в какой точке следует производить замеры?

Тот же СП 60
Цитата
3.1.32 эксплуатируемая (рабочая) зона: Пространство определенного объема в помещении, в котором предусмотрено нахождение людей и заданы требования к параметрам воздушной среды.
Цитата
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)2. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОКЛИМАТА
Сергей А. Ефремов
Спасибо!
Сергей А. Ефремов
Подскажите, кто знает, сколько явного тепла выделяет один посетитель ресторана, например мужчина с очень хорошим аппетитом, или в среднем мужик со свиной рулькой и блондинка с махито?
GreyBrain
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.6.2022, 11:06) *
Подскажите, кто знает, сколько явного тепла выделяет один посетитель ресторана, например мужчина с очень хорошим аппетитом, или в среднем мужик со свиной рулькой и блондинка с махито?

Поглядите, может поможет. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91269
ИОВ
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.6.2022, 10:06) *
Подскажите, кто знает, сколько явного тепла выделяет один посетитель ресторана, например мужчина с очень хорошим аппетитом, или в среднем мужик со свиной рулькой и блондинка с махито?

Была тема
Сергей А. Ефремов
Цитата(GreyBrain @ 7.6.2022, 10:59) *
Поглядите, может поможет. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91269



Цитата(ИОВ @ 7.6.2022, 11:10) *
Была тема


Спасибо большое!

Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь онлайн-калькулятор или утилиту типа Ducter2.5 для расчёта параметров воздуха после охладителя, например на входе 10000 м.куб. 27С 43% влажность, мощность охладителя 40кВт, на выходе 14С 82%, или расчёт охладителя, чтобы можно было методом подбора определить какая будет дельта на охладителе заданной мощности с учётом энтальпии.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.